Ответ в теме: Подключение к сети 220в

#34995
admin
Хранитель

Здравствуйте! Нет, Заказчик не имеет права на такие закидоны. Кабель питания предусматривается в проекте электроснабжения, но совсем не в проекте на системы противопожарной защиты. Мало ли что он там написал в задании на проектирование. Может он вообще там напишет еще и стену отштукатурить или колодец выкопать. Вы вполне можете заметить этому товарищу, что техническое задание на проектирование должно быть подготовлено в соответствии с ГОСТ Р 57839-2017, ГОСТ 59638-2021 и ГОСТ 59639-2021. Никакая отсебятина не допускается. Если Товарищу необходимо несколько проектов на несколько разных инженерных систем, то Товарищ должен заказывать и платить за разные проекты. А ляпать все в одну документацию не корректно.

Вы абсолютно правы. Вы устанавливаете свои приборы и выдаете техническое задание Заказчику на организацию электроснабжения с указанием требуемых параметров. Заказчик передает задание смежникам. Вот так будет правильно.