Ответ в теме: Сколько датчиков в зоне дымоудаления

#35011
admin
Хранитель

Здравствуйте, Леонид! Мы считаем, что эксперт не должен и не имеет права толковать нормы. Эксперт обязан исполнять нормы дословно – так как написано.

Читаем пункт 6.4.5 дословно в этой части …… алгоритмы А и В могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ. ……..

То есть если нет сигналов на СОУЭ 4-5 или АУПТ, то можно применять алгоритм А или В. Дымоудаление это не СОУЭ 4-5 типа и также не является АУПТ. Следовательно, АПС собранное по алгоритму А или В может формировать сигнал на управление дымоудалением. Вот и все. Это дословно гласит закон и додумывать ничего не нужно.