Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#35084
admin
Хранитель

Здравствуйте, Павел!

  1. Нет Вы не ошибаетесь. В соответствии с табл. 4 строкой 4, при высоте помещения 5 метров и высоте балки более 10% от высоты помещения, расстояние между дымовыми АПИ должно быть не более 3 метров. С адресными извещателями действительно получается “кучеряво”, так как для того чтобы выдержать эти 3 метра поперек балок, необходимо в отсеке по ширине установить по 2 штуки АПИ. Не скажу что мне самому нравится эта выдумка наших нормотворцев, так как Вы абсолютно правильно заметили о явной избыточности требования. Тем более, что в следующей таблице 5 в этом отношении явное послабление – 6 метров минимум. Посмотрите внимательнее, может там у Вас есть поперечные балки тоже, хотя бы совсем маленькие – 5-10 сантиметров? В этом случае, Вы сможете применить таблицу 5.

2. С ИПР конечно проще вопрос. Следует чтобы НЕ ВСЕ ИПР были не более 30 метров до выхода, а хотя бы один. По этому, промежуточные ИПР Вы можете ставить как будет удобно, главное чтобы они были установлены на пути эвакуации и было выдержано расстояние между ИПР