Здравствуйте! Да конечно, до 2009 года также существовали нормы аналогичные СП7.13130.
В частности это СНиП 41-01-2003 года. Как раз для Вашего здания как я понимаю.
Там пункт есть 8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.
Насколько я понимаю, у Вас действительно занижена установка клапанов дымоудаления, в том числе и по старым нормам. В этом плане мало что поменялось.