Здравствуйте. Нет, расстояние между балкой и перекрытием 100 мм. не дает права распространить зону контроля извещателя за балку. От 600 мм. и более свободного расстояния от перекрытия считается проницаемым для свободного распространения дыма. Например, есть такой пункт достаточно наглядный со стеллажами. Отсеки выделенные стеллажами отстоящими от потолка на расстояния менее 600 мм. считаются отдельными помещениями и защищаются отдельно. То есть, можно сделать вывод, что расстояние между потолком и стеллажом менее 600 мм. не позволяет распространиться дыму в соседний отсек потолка. Это пункт 6.6.40 в СП484.13130. По крайней мере, именно такой вывод сделал инспектор ИПЛ при инспекции объекта. Сложно оспорить. А конкретный пункт, который бы регламентировал указанную Вами ситуацию, в нормах не представлен. По этому, все применительно. Лучше перебдеть, чем потом до суда отстаивать свою позицию и спорить с инспекцией.