Добрый день!
Вопрос про патрубки для пож.техники системы ВПВ жилого дома.
Для жилого дома (13 этажей, ниже 50 м, без автостоянки, расход НС – 5,2 л/с) проектирую системы водоснабжения, в том числе и ВПВ жилья.
По СП 10.13130.2020 согласно п.6.1.26 патрубки не требуются.
Однако в СП 30.13330.2020 есть пункт “7.17 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания с числом этажей
свыше 50 м, а также каждая самостоятельная зона ВПВ должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения рукавов пожарных автомобилей с установкой в здании обратного клапана и нормально закрытой опломбированной запорной арматурой. Высоту установки патрубков по оси следует принимать 1,05-1,35 м от отмостки здания.”
Из-за неясной формулировки этого пункта мне непонятно надо ли в моём низком здании для единственной самостоятельной зоны ВПВ делать патрубки или они нужны только если здание выше 50 м?