О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Любой вопрос по нормативным документам › Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам
Доброго дня! На реконструируемом объекте в г. Омске “ТЮЗ” проектной организацией принято решение о включении светового оповещения (ВЫХОД и НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ) в линию аварийного освещения, в том числе и знаки направления движения по этой причине они отнесены в раздел ЭОМ. Правильно ли принято решение?
Каким образом будут исполняться п. 3.3 СП 3.13130?
Каким образом будет исполняться п. 5.4, 5.17, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, СП 484.1311500?
Или в случае подключения светового оповещения к линии 220 вольт на нее никакие требования не распространяются, в т.ч. и работа в режиме 24+1? Ведь в случае отключения электроэнергии, а оно отключается, т.к. имеется пожаротушение, выключаться и оповещатели т.к. они подключены в линию АВР, количество АКБ которые будут питать и аварийное освещение и знаки пожарной безопасности зашкаливает все разумные пределы. Здание запитано по 3 категории надежности.
Как поступить в такой ситуации?