Ответ в теме: Адресные извещатели в помещениях с балками

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Адресные извещатели в помещениях с балками Ответ в теме: Адресные извещатели в помещениях с балками

#35638
GeToff
Участник

Спасибо за ваш комментарий!

В примере выше действительно применим п. 13.3.9.

Далее я попытаюсь разъяснить суть предыдущего вопроса.

Дело в зазоре между верхним краем балки и перекрытием (10 см.).

Как вы корректно заметили, в СП5 упоминается максимально допустимый зазор 0.6 м., при котором пространство, огороженное строительными конструкциями, следует считать отсеком.

Тогда возьмем балку высотой 0.15 м. Допустим, зазор равен 0.3 м. В этом случае, п. 13.3.8 (выступающая от потолка конструкция более, чем на 0.4 м.) и п. 13.3.9 (зазор менее 0.6 м.) гласят, что это отсек, однако фактически будет ли влияние на распростанение дыма? Для ясности – отсек огорожен стеной и двумя балками.

Где эта грань, когда отсек визуально есть, но по логике вещей – влияние минимальное? В нормах нет четкого ответа.