Мы не занимаемся толкованием норм. Мы принимаем их как есть дословно и исполняем. А толкуют и разрабатывают и еще выясняют и определяют все эти зыбкие “грани” вон пусть дяди с красивыми погонами. Они за это конские зарплаты получают.
Мы же имеем константу следующую:
Если нижняя плоскость потолочной балки находится на расстоянии более 0,4 метра от потолка (перекрытия), а также если расстояние, при наличии, от балки до потолка (перекрытия) 0,6 метра и менее, то отсек потолка (перекрытия), шириной более 0,75 метра, ограниченный данными конструкциями, должен быть оборудован пожарными извещателями. Количество АПИ зависит от типа АПИ и логики программирования системы ПС.
Указанная константа следует из пунктов 13.3.8 и 13.3.9 СП5.13130.2009