Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#35892
NikitaTsv
Участник

Доброго времени суток!

Прошу помощи в следующем вопросе: 

На объекте строится система АППЗ, в частности интересует ОЗК и автоматика к ним. Проектом предусмотрено управление ОЗК с помощью С2000-СП4/220 производства Болид. Собственно сам вопрос: в СП6.13130.2009 4.12. Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ.

Если я правильно понимаю, то раньше к каждой СП4/220 требовалось тянуть отдельный силовой кабель питания.

Однако в новой редакции СП6.13130.2021 данного пункта я не обнаружил.

Существует ли на сегодняшней день возможность объединить силовое питание в один шлейф нескольких СП4/220 исходя из ТХ по потреблению питания?

P.S. Прошу прощение, если вопрос повторный, не нашел на форуме.