Ответ в теме: противопожарные расстояния

#36558
admin
Хранитель

Здравствуйте! Отличный вопрос. Ну во первых расстояние до ДИП измеряется до ближайшей точки корпуса, а не до центра или до какой то еще точку в конструкции. Вот там где начинается ДИП вот и есть точка измерений.

А вот второй вопрос достаточно значим. Как вы знаете наверное, есть два официальных письма. Одно из ВНИИПО, а другое от одного из чинов ГУ МЧС. Там пространно и проникновенно расписывают, что ИП долны устанавливаться исключительно на строительных конструкциях. А в подвесном потолке такие конструкции это как раз вот эти вот направляющие. Вот на них и нужно ставить ДИП. Да в общем прочитать эти письма вы можете в нашей статье по ссылке

нормы монтажа пожарных извещателей на подвесном потолке

Но вот вышел Сп484.1311500 и вот что там написали наши нормотворцы:

пункт 6.6.11

6.6.11. При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка). Возможность использования данных комплектов должна быть предусмотрена ТД на ИП. Монтажные комплекты для натяжных потолков должны крепиться к основному перекрытию при помощи кронштейнов, тросов и т.п. в соответствии с ТД на монтажные комплекты.

То есть нет уже требований про несущие конструкции и все такое. И о письмах как бы забыли. Просто непосредственно на подвесной потолок или в монтажные комплекты которые крепятся в плиты или панели потолка. Вот и все. Переобулись на лету.

Однако, я бы все равно посоветовал крепить в ребра жесткости (не обязательно ва перекрестья) – это будет тоже КРЕПЛЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК. А у этих нормотворцев семь пятниц на неделе …….. позорище!