О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Параллельная прокладка АПС и Силы › Ответ в теме: Параллельная прокладка АПС и Силы
Здравствуйте! Ну не буду говорить о том что НПБ-88-01 (НПБ-880-2011 такого документа не существует) уже от мененен. В принципе, Вы можете об этом сказать инженерам управляющей компании. Документ НПБ-88-01 был внесен и подготовлен к утверждению нормативно-техническим отделом Главного управления Государственной противопожарной службы (ГУГПС МВД России). Утвержден приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. № 31. Позже, пунктом 84 Постановления Правительства РФ №1034 от 11.07.2020 г., документ признан утратившим силу, в числе многих других. НЕ ДЕЙСТВУЕТ ДОКУМЕНТ ЭТОТ! НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ НА ЕГО ОСНОВАНИИ. Собственно, из всех вот этих старых НПБ остались действующими только НПБ110-03 и НПБ 104-03 вот почитайте здесь все поймете https://www.norma-pb.ru/npb-110-03-npb-104-03-opyat-nachinayut-dejstvovat-s-01-01-21g-kurs-montazhnikov-spz-urok-10/
Но вообще говоря, это так отступление “о птичках”. Допустим вы им все это скажете. Они скажут – ладно, бог с ними этими НПБ, мы будем требовать по СП5.13130, так как система старая и в соответствии с п. 4 статьи 4ФЗ-123 имеем право применить СП5.13130. А в СП5 то же самое написано. По этому, воспользуйтесь фразой которая прописана прямо в самом пунктеНПБ-88 который вы привели “Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок” Не указано на сколько менее 0,5, то есть можно хоть вплотную прокладывать, если нижний предел не установлен. Только возникает вопрос – КАК ИМЕННО ВЫПОЛНИТЬ ЭКРАНИРОВАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НАВОДОК чтобы вопросов не было. Ответ в пункте 12.69 тех же НПБ “12.69. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.” То есть, помещаете этот участок кабеля в трубу или металлический короб и короб этот обязательно заземляете.