Ответ в теме: Параллельная прокладка АПС и Силы

#36629
Welcome1806
Участник

Добрый вечер!

По старому вопросу отбились благодаря вам.

Возник новый вопрос

Согласно пункту:

12.20.  НПБ 88-2001 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной
0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка
на расстояние более 0,4 м.
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине
меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40%.
При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь,
указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25%.
При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих
сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола,
под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели

У нас есть отсек образованный фасадом, ригелем и стенами.

Ширина 0,35 м, высота ригеля 0,55 м, изначально, согласно проекту АР это пространство мы отсекали гипсокартонным потолком КНАУФ  с образованием остека 0,42 м и получалось пространство шириной 0,35 и высотой 0,42, по высоте не проходим в норму.

Чтобы снять замечание, и исключить необходимость добавления датчиков, нашили на перекрытие  еще 2 листа Гипса и получилось пространство высотой меньше 0,4м.

 

Принимающие пожарники сомневаются, можно ли мерить от нашитого ГИПСА или нужно брать высоту от голого перекрытия.

 

Подскажите, нашитием гипса мы вошли в норму или размер обязательно брать от перекрытия?