Ответ в теме: Адресные извещатели в помещениях с балками

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Адресные извещатели в помещениях с балками Ответ в теме: Адресные извещатели в помещениях с балками

#36748
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вообще в данном случае, этот самый зазор 160 мм. мало о чем говорит. Если это вопрос проницаемости, вернее перетекания дыма из одного отсека в другой, то проницаемым считается расстояние более 0,6 метра, а это гораздо более чем 160 мм. К тому же, в нормативном документе СП484.1311500 в пункте речь идет о наличии на потолке продольных и поперечных балок. Расстоянии от балки до потолка или между балками совсем не учитывается.  По этому, формально, все таки потолок у Вас остается именно с продольно-поперечными балками. И рассматривать придется по таблице 5. Тем боле, что все равно, высота балок которая 160 мм. в любом случае менее 10% от высоты помещения. По этому расстояние через эти балки принимается как при плоском потолке. А вот расстояние между АПИ через другие балки, которые 330 там уже да, следует прибавлять и высоту зазора, так как низ балки будет отступать от потолка на расстояние 330 + 160 = 490 мм. Думаю я правильно понял картину. И соответственно использовать строку таблицы, в зависимости от отношения высоты балки к высоте помещения.