О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › совместная прокладка по сп6 › Ответ в теме: совместная прокладка по сп6
Добрый день!!! И снова к вопросу прокладки линий СПЗ. На сайте одного учебного центра нашел письмо с разъяснениями от ВНИИПО. В котором утвержадается, что кабель обеспечивающий питание 12 (24)В от ИВЭПР до ППКОП не является кабелем питания СПЗ. А под кабелем питания СПЗ подразумевается кабель питания от ПЭСПЗ или НКУ до исполнительного устройства (двигатели установок водяного пожаротушения, двигатели вентиляторов противодомной вентиляции и т.д). То есть если я верно понимаю данное письмо, то совместно можно прокладывать линии СПЗ с питанием до 100В. Если в линиях более 100В, то прокладка либо в отдельном коробе, либо в глухом металлическом лотке с разделителем, экранированного кабеля.
Ссылка на письмо :
https://disk.yandex.ru/i/r6LVCGiZty77dA
Так же письмо есть во вложении