И еще дополнение к вопросу прокладки линий СПЗ. На сайте ВНИИПО есть раздел информация, в котором есть ответы на вопросы. Ниже ссылка на эту страницу.
Там заинтересовали следующие ответы на вопросы по СП 6.13130:
п.17 Все кольцевые линии связи необходимо теперь прокладывать одиночно? Ответ: Да
п.18 Не допускается использование 2х и более пар жил одного кабеля, т.е. если извещатели необходимо доп. питание его вести отдельным кабелем? Ответ: Речь идет о применении в кольцевой линии связи. Нельзя использовать 4-х жильный кабель для реализации 2-х полуколец в одном кабеле. Ограничений в реализации питания извещателей тут нет
п.35 «Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.». Ответ: Смысл в том, чтобы минимизировать шанс выход из строя 2-х полуколец шлейфа из строя. Прокладка 2-х частей одного кольца должна осуществляться в разных кабеленесущих системах.
Судя по ответам (п.18), питание и линию связи до приборов (например RS-485 + 12 (24) В) можно организовать четырех жильным кабелем. И так же согласно ответа п.35, полукольца разных кольцевых линий связи допускается прокладывать в одной кабеленесущей системе.
Если вас не затруднит, дайте пожалуйста разъяснение по данному вопросу. Совсем запутались с прокладкой кабеля.
Заранее спасибо за ответ!!!