Спасибо ОГРОМНОЕ за ответ!!!

Путаница конечно ужасная. Да и монтаж с СП в данном виде выглядит фантастически. Стены будто тунель метро. Получается что нужно проложить отдельный кабель-канал для линии звукового оповещения СОУЭ (110 В), минимум в 300 мм от него отдельный кабель-канал для ДПЛС пожарных извещателей, ниже кабель-канал для ДПЛС световых оповещателей, и еще ниже кабель-канал для питания 12В световых оповещателей. Плюс, минимум 4 проходки в каждой перегородке для прокладки данных линий. А в месте, где будет установлен КДЛ дополнительно ещё три кабель-канала (2 – RS-485, 1 – питание 12 В). Картина ужасная получается. (((. Заказчик будет слегка в шоке.