Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#36919
admin
Хранитель

Вы могли бы воспользоваться пунктом 6.6.35, проложив линию точечных АПИ в самом высоком месте наклонного потолка, которым многие пользовались до вас. Типа увеличиваем на 1% нормативные расстояний на каждый угол наклона. Вот именно так пишут многие в проекте. Но тут уже на везение. Иногда прокатывает, экспертиза пропускает. А иногда дают ответ, что увеличивается только РАДИУС, а не высота контролируемого помещения.

Но это хотя бы шанс 50 на 50. А ваша схема обречена на замечание.