Не вижу причин докопаться – в коньке прокладываются две нитки ИПДА,которые контролируют самую высокую часть каждую точку от двух ИПДА. А то что ниже 12 метров контролируют АПИ, в необходимом количестве. Общая высота помещения не имеет отношения к зонам контроля АПИ – они контролируют зоны помещения ниже 12 метров. Здесь все требования выполняются. Пример – церковь с колокольней. По всей территории храма расставляются обычные АПИ, а в колокольне или ИПДА или ИПДЛ (если длина луча получается более 8 метров). Это общепризнанное типовое решение. И никто не ведет речь, что в помещении есть участок высотой 20 метров и по этому давайте по всему храму трубы ИПДЛ растаскивайте. Объем также один.