Здравствуйте! Нет, вы не правильно понимаете. Пространство над фальшпотолком или под фальшполом должны: 1. не защищаться вообще, при наличии горючей загрузки менее 1,5 литра на метр кабельной продукции; 2. защищаться АПС при наличии горючей загрузки от 1,5 до 7 литра на метр кабельной продукции; 3. защищаться АПТ при наличии горючей загрузки более 7 литра на метр кабельной продукции;
То есть, все зависит именно от горючей загрузки.
Да конечно, если на потолке имеются линейные балки, то в запотолочном пространстве, также как и в обычном объеме, извещатели монтируются по таблице 4. Разница только в том, что в случае запотолочного пространства, высота помещения (“Н” по таблице 4) принимается, соответственно, высота запотолочного пространства.