Здравствуйте Дмитрий! Все три ваших вопроса требуют разъяснения, так как если односложно ответить вам не будет понятно. Отвечу по пунктно. 1. СП484.1311500 пункт 6.6.27. ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. ………………………… То есть если бы было написано “у выходов из защищаемых помещений”, то вы могли бы установить ИПР перед тамбуром, так как паомещение тамбура не защищается. Но учитывая формулировку, все таки, устанавливать следует внутри тамбура, у выхода из здания.
2. Здесь надо понимать, насколько пространство за подвесным потолком относится к помещению тамбура. Читаем нормы.
СП486.1311500 пункт 4.2 ……… Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего
свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.
То есть, если подвесной потолок имеет соответствующую степень огнестойкости, чтобы отнести запотолочное пространство к иному помещению, то да, данный объем следует защищать отдельно, исходя из наличия и количества горючей нагрузки. Если же там просто Амстронг какой нибудь, то пространство запотолочное является также помещением тамбура, который защищать не нужно, в соответствии с пунктом 4.4 СП484.1311500.
3. От высоты за потолочного пространства, по действующим нормам, не зависит необходимость защиты автоматическими системами. На счет именно дымовых АПИ, если высота запотолочного пространства просто не позволяет установить дымовые АПИ, однако пожарная нагрузка требует противопожарной защиты (такое бывает иногда), устанавливаются ИПДА или термокабель, в случаях когда именно дымовые извещатели не требуются нормами.