Здравствуйте! Не понял что такое ИЗОЛЯТОРЫ. Если вы имеете ввиду изолирующие устройства короткого замыкания, типа БРИЗ, в составе извещателя, то я могу только рекомендовать действовать в соответствии с нормами. Требования-минимум: Изолирующими устройствами должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО оборудованы начало и конец каждой ЗКПС, а также разделены ручные пожарные извещатели от автоматических пожарных извещателей.
Если вы вообще все извещатели примените с изоляторами КЗ, то это будет только плюс.
За потолочное пространство конечно это отдельная ЗКПС и по этому, как минимум, начало и конец разделять нужно обязательно. Если извещатели включены в ДПЛС вперемешку – на потолке и за потолком, то тогда лучше вообще все применить с изоляторами.