Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37008
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вряд ли вы сможете подключить один и тот же пожарный извещатель к шлейфам разных контрольных приборов одновременно. Технически это не осуществимо. Система пожаротушения сама по себе и сигнализация сама по себе. Так будет правильно. Тем более, что пожаротушение проектируется в соответствии с ГОСТ 59636, а сигнализация по ГОСТ 59638. Два ГОСТа = два разных проекта. Теоретически, контроллер АПС может формировать сигнал на управляющее реле для запуска совместимых систем. Также теоретически, технологическую часть АПТ можно назвать совместимой системой. На этом основании контроллер АПС запустит модули пожаротушения и соответствующие табло (уходи-не входи). Но это не популярная мера. Хотя, норм не нарушает.