Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37012
admin
Хранитель

В целом рассуждаете верно. Но пункт данный сформулирован несколько радикально я бы сказал. Здесь главное соблюдать данный пункт без фанатизма. А то ведь знаете как бывает. Есть некое здание. К зданию пристрой (или выделенный отсек с отдельным входом) с котельной на твердом топливе. Собственно, в основное здание заходят только трубы отопления от этой котельной. Сам котел находится за противопожарными перегородками. Однако, печь котла, все равно, располагается в пределах здания. Ну и вот, как вы говорите, из туалета выполнена вытяжка, пусть даже это самый простой форточный вентилятор. Но его также можно считать механической системой. И да, можно, потрясая данным пунктом, задолбать собственника требованием выполнения приточной вентиляции, чтобы компенсировать вытяжку. И сколько бы не говорили о маразме ситуации, но есть бумажка, а это значит, что предписание уже не какашка. Во многих СП в терминах и определениях указано принимать значение слова здания и пожарный отсек идентичными. Но вот как раз именно в СП7.13130 такой идентичности не приведено. По этому, в соблюдении данного пункта можно дойти до абсурда.