Да, по хорошему, два проекта. И да, пожарные шлейфы отдельно для сигнализации и отдельно для пожаротушения. Единственно, что объединяет эти две системы это включение СОУЭ хоть от АПС, хоть от АПТ. Люди ведь должны знать, что где то что-то горит и эвакуироваться своевременно.
Однако, повторюсь, что никто не запрещает запускать модули пожаротушения от пожарных извещателей в системе пожарной сигнализации. Например, у нас в Нижнем Новгороде есть аэропорт, СПЗ которого выполнены на адресной системе СПС модели “БОШ”. Так вот, в помещениях серверных и архивах смонтированы модули пожаротушения газовые и порошковые. Контроллер системы Бош запускает сработку данных модулей, при срабатывании адресных извещателей в защищаемых пожаротушением помещениях. Такой вот алгоритм выстроен. Прописана логика и задержки пусковых реле и управление оповещателями Газ уходи и Газ не входи. То есть, программой воспроизводятся все функции сертифицированного прибора пожаротушения. Это в общем не запрещено. Хотя, я считаю это бестолковщиной. Почему не установить готовый прибор управления АПТ со всеми необходимыми функциями. Это проще, чем все программировать в рамках СПС. Тем более, что мы имеем дело с техникой. Общая прога СПС может глюкнуть в один прекрасный момент и пожаротушение может запуститься вообще от любого извещателя на объекте. Такое бывает иногда при перепадах напряжения или еще по каким причинам. По этому, надежнее мухи отдельно, а котлеты отдельно – две изолированные системы.