О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Любой вопрос по нормативным документам › Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам
Добрый день! Имеется здание медучреждения , 3х этажное. На первом этаже -поликлиника( Ф3.4), 2-3 этаж стационар(Ф1.1). Соответственно на 1ом этаже нет круглосуточного дежурного персонала. На 2-ом и 3-ем есть дежурные посты медсестер. При этом площадь и количество помещений не дают возможности организовать все на одном приборе С2000М исп.02 (кол-во извещателей >512), и с одного места (длина ДПЛС >500м). Вопрос следующий, могу ли я , в исполнение СП 484, организовать любое помещение на 1-ом этаже в качестве пожарного поста, без ночного пребывания персонала, но в 25 метрах от выхода(формально создав этот пост). Поставить туда только СИРИУС и часть помещений здания подключить к нему, сколько влезет по длине и емкости. А шкаф ШПС-24 исп.10 поставить на второй этаж, на пост медсестры, там же разместив все БКИ и СПИ (дублирование в пожарную часть). От Сириуса до ШПС-24 проложить 2хRS485 + 220В( от той же ПЭСПЗ). Такая схема будет отвечать требованиям СП 484.?