Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37156
admin
Хранитель

Технически, да, Вы можете установить Сириус в круглосуточном пожарном посту на 1 этаже, от него протянуть два интерфейса на верхние этажи, где установить ШПС и далее всю начинку АПС и СОУЭ. И такая схема будет отвечать требованиям СП484.13115. Но вы должны понимать, что в этом случае, вы производите капитальный ремонт систем АПС и СОУЭ. В соответствии с статьей 4 пункт 4 ФЗ-123, при выполнении капремонта, вы обязаны довести системы до актуальных нормативных значений. То есть, ДПЛС, изоляторы КЗ, кольцевая топология, расстановка извещателей, определяющий алгоритм “В” или “С” – должны присутствовать. Кусок по СП5.13130 и кусок по СП484.13115 так не получится. Тут уж или одно или другое.