Здравствуйте! Вы прислали фото подвесного потолка проницаемого для дыма. То есть, здесь на основании СП484.1311500, пункт 6.6.7. Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.
Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:
площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении — более 10 мм ;
толщина перфорации — не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Вам нужно не искать способ извещатели на дырявый потолок вешать, а нужно посчитать площади проемов и сравнить с данными пункта. Если результат говорит что потолок проницаем, то извещатели на него не ставятся. Извещатели ставятся на перекрытии и контролируют объем и за потолком и под потолком.