Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37208
Fedor
Участник

Добрый день!

Перфорация выполнена в виде конуса со срезанной вершиной т.е. площадь верхней части перфорации меньше, площади нижней части перфорации. Подсчитал процент перфорации по отношению к площади зоны контроля ИП, он составляет 14% для верхней части и 44% для нижней. Расчет выполнен для радиуса действия аспирационного извещателя 6,37 м, т.к. высота до перекрытия 14 метров. Линейные извещатели не поставить из-за сложной конфигурации кровли.
Согласно расчета, потолок не проходит по п. 6.6.7 в части более 75%. Так же потолок не проходит по  толщине перфорации, есть маленькие ячейки, толщина перфорации в которых, в три раза превышает минимальный размер ячейки. Толщина потолка 1,2-3 метра.

В итоге, извещатели размещать на перфорированном потолке.

 

 

 

 