Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37210
Fedor
Участник

Еще подскажите пожалуйста.

Правильно ли я понимаю.
В коньке кровли световой фонарь (фото во вложении).

СП 484, 6.6.12 Расстояние от уровня перекрытия  не менее 25 мм и не более 600 мм для дымовых ИП.

6.6.35 При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1 % на каждый 1º наклона,
но не более 25 %.

  1. Если ставлю извещатель в конек, то могу применить п 6.6.35?

2. Если ставлю ИП ниже конька, т.е. на наклонной плоскости, справа или слева от конька, то п. 6.6.35 уже применить не могу, при этом ИП могу поставить на наклонной плоскости не более 600 мм от конька (расстояние мерить по вертикали, не по наклону)?