Здравствуйте, Александр! Видимость извещателя вообще не при чем. Суть в возможности распространения дыма от одного до другого извещателя. Например, один АПИ сработал на внимание. Дым далее распространяется до второго АПИ чтобы сработал Пожар и включилось СОУЭ. Вот расстояние нормативное рассчитано исходя из среднего времени распространения от первого до второго АПИ. Это как пример.
А теперь формально по норме – в СП484.131500 указан радиус покрытия (контроля). И не указано ничего про видимость. Ну и все, не за чем выдумывать от себя лишние условия, не предусмотренные нормативным пунктом. Требуется просто исполнить то что написано буквально от и до.