Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Инспектор выдал замечание – обосновать установку ИП в ячейки между балками. Извещатели по факту смонтированы.
Ситуация следующая – под потолком продольно-поперечные балки – большая балка 590 мм, поперек большой, маленькая балка 350 мм, ширина ячейки 2200 мм. Если для расчета принять маленькую балку 4*350=1400<2200, т.е. извещатели ставить в ячейку (именно это решение применено на объекте). Если для расчета взять большую балку 590*4=2360>2200, т.е. извещатели ставить под балки высотой 350 мм.
В таблице 5 не указано, какую балку принимать для расчета.
Вопрос именно в том, какую высоту балки принимать для расчета и как это обосновать?