Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37290
admin
Хранитель

Здравствуйте! Собственно объяснений может быть несколько. Ну вот, хотя бы это основание. Если вы будете принимать для расчета балки 590 мм., то тогда вам придется устанавливать ИП под эту балку, то есть на нижнюю плоскость балки. При этом, учитывая толщину “пятки” монтажного устройства ИП, верхний уровень дымоприемного отверстия дымовой камеры ИП будет на расстоянии более 600 мм. от плоскости перекрытия. Это будет нарушение пункта 6.6.12 СП484.1311500. Стремление выполнить требования одного пункта норм не дает права нарушать другие пункты норм. Есть еще другие объяснения. Если между балками 590 мм. установлено два и более АПИ внутри ячеек образованных балками 350 мм., то рассматривается распространение дыма от одного АПИ до другого АПИ, размещенных через балки 350 мм. Это потому, что дым быстрее “перехлестнет” через балку 350 мм., чем через балку 590 мм. Про сути, дым сначала заполнит одну ячейку, ограниченную балками 350 мм., потом другую, третью и четвертую и все ограниченные высотой 350 мм., которые есть внутри большого отсека, ограниченного балками 590 мм. И только потом дым начнет наполнять ячейку до высоты 590 мм., чтобы “перехлестнуть” в следующий отсек. Таким образом, распространение дыма от одного АПИ до другого АПИ будет быстрее именно в отсеках через балки 350 мм. То есть “диктующей” (более быстрой) будет именно сработка второго АПИ, который установлен через балку 350 мм. Именно по этому расчет необходимо выстраивать, принимая внимание высоту балки 350 мм.