Добрый день!
Подскажите пожалуйста, по пункту 5.3 СП484:
5.3 В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих
зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными
конструкциями (например, переходами), <mark>единичная неисправность линий связи СПА в одной части объекта </mark>(в здании,
сооружении, отсеке и т.п.) <mark>не должна влиять на работоспособность СПА в других частях объекта</mark> и возможность
отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту.
К примеру есть у нас два сооружения, второе с взрывоопасной средой а первое нет. В первом есть своя АПС на Сигнал-10, и туда же мы смонтируем еще один Сигнал-10 для подключения извещателей сооружения 2. В таком случае если произойдет единичная неисправность одной из линий связи(см. на рисунке красный крест), то это и будет то самое влияние единичной неисправности в одной части объекта на другую часть объекта или нет, т.к. АРК2 и ВТН2 относятся к одному объекту, и такая неисправность не повлияла на работу АРК1 и работу СПА сооружения 1 соответственно.
И еще вопрос не относящийся к п 5.3. Болид рекомендует устанавливать приборы с одним интерфейсом в шкаф и подключать их к БК. Как по вашему мнению, обязателен ли этот шкаф все таки, или достаточно негорючего основания.