Здравствуйте! Ну во первых отделять ручные или автоматические пожарные извещатели от любых иных приборов нужно обязательно, так как единичная неисправность на этом модуле управления или релейном модуле повлияет на работоспособность пожарных извещателей. Как вы понимаете, требует локализации. А вот что касается выделения управляющих модулей друг от друга, и от пожарных извещателей в том числе,  зависит от назначения этих модулей.

5.4. СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).
Примечание: требование не распространяется на линии связи с исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.

Если сигнал формируется для нескольких зон управления, то вообще нужно устанавливать дублирующий прибор управления и выделять первый ПУ от от второго. А лучше, установить свой прибор управления для каждой зоны отдельно. Ведь если прибор управления будет единственным, то единичная неисправность приведет к потере функции управления сразу в нескольких зонах, что противоречит приведенному пункту.

В общем, все нужно выделять, а РМ-1 вообще для каждой зоны свой ставить.