О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Любой вопрос по нормативным документам › Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам
Здравствуйте! Этот момент не определен в СП59.13330. И даже более того, пункт 6.2.14 гласит, что например лифты МОГУТ быть оснащены средствами диспетчерского контроля. Хотя в пункте 6.5.8 те же самые лифты и плюс все прочие безопасные зоны МГН, туалеты, примерочные уже написано ДОЛЖНЫ быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. То есть МОГУТ и ДОЛЖНЫ не совсем одно и то же. Противоречие, однако. В любом случае, требований о временных пределах нигде нет, как собственно, отсутствуют требования о сертификации соответствия ФЗ-123 или техническим регламентам ПБ. Логично было бы применить требования, аналогичные к СОУЭ 4-5 типов. То есть, к тем же вызывным панелям. АКБ должно иметь возможность автономного электроснабжения в течении всего расчетного времени эвакуации с защищаемого объекта. Но даже если это не будет соблюдено, вряд ли вы получите замечание, так как отсутствует основание для факта нарушения. Все таки, двусторонняя связь это не есть СОУЭ. Точные требования в часах-минутах нигде не написаны. А применительно замечания не делаются. Я бы применил аналогию с СОУЭ.