Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37565
admin
Хранитель

Здравствуйте, Юрий! Считать нужно строго по таблицам 4 и 5. Там не идет речь о радиусах контроля. Там указаны расстояния между ИП и от ИП до стены. Расстояния зависят от времени наполнения дымовым слоем  потолочного отсека между балками и перехлеста дымового слоя в соседний отсек через балку (растекания дымового слоя).  То есть, принцип, в значительной степени, не зависит от радиуса контроля ИП, а большей зависит от высоты ограничивающих балок. Увеличивать можно только именно радиусы контроля, в рамках таблиц 1-3.  Даже формально, в таблицах 1-3 радиусы, а в таблицах 4 и 5 расстояния между ИП.