Здравствуйте, Юрий! Приборы устанавливаются внутри ШПС потому, что внутри шкафа интерфейс сохраннее, менее подвержен единичным неисправностям. Вы же предлагаете С2000-КПБ вынести наружу из шкафа. А между тем, С2000-КПБ отвечает за самую основную функцию прибора пожаротушения – пуск непосредственно пожаротушения. Ну вот вынесете, интерфейс будет вне шкафа. Любой пьяный электрик может его порезать. Или уборщица шваброй обдерет. Да мало ли кто и что. Все – пожаротушению конец. Смысл совсем не в том чтобы спрятать в железный ящик именно этот а не другой интерфейс. Смысл в том чтобы обеспечить устойчивость системы от единичной неисправности. На то и нормативный пункт существует в СП484.1311500. пункт 5.4. СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).
Вот оборвался интерфейс к С2000-КПБ и произошел отказ сразу и автоматического и ручного формирования сигнала управления запуском пожаротушения всех зон защиты (помещений), подключенных к контактам КПБ. Потому что сам прибор управления запуском модулей от системы отвалился. Это же не допустимо, как Вы понимаете.