Добрый день,
Есть серверные оснащенные АУГПТ. Проектом (по СП5) были предусмотрены релейные модули на разблокировку электромагнитных замков в защищаемых помещениях. На каком-то этапе отказались от подключения модулей к замкам для разблокировки. Сейчас разблокировка при пожаре в серверных производится только с помощью УДП подключенного к электромагнитному замку расположенного на выходе из защищаемых помещений.
Достаточно ли наличие данных УДП в качестве компенсирующей меры?