Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37671
admin
Хранитель

Здравствуйте! В соответствии с п. 4 статьи 4 ФЗ-123, объект инспектируется по нормам того времени, когда он был запроектирован, если на объекте не проводился капитальный ремонт системы. Если в проекте вашей АУГПТ предусмотрены релейные модули, то их надо бы восстановить, если вы не вносили в проект изменений, указывающий их убрать. Собственно, ранее именно так было указано в СП1.13130.2009 – иметь некое устройство для разблокировки замков эвакуационных дверей БЕЗ КЛЮЧА. То есть, УДП. В настоящее время, СП484.1311500 раздел 7

7.1.3. СПС должна обеспечивать выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):
СОУЭ;
АУПТ;
СПДЗ;
СПИ;
СКУД;
системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений;
АСУ ТП, ПАЗ.

Это значит, что если есть электромагнитные замки, то они должны быть разблокированы по сигналу СПС. Само-собой, к управляющим шлейфам сигнализации систем АУГПТ это относится в равной степени. По этому, да, если вы хотите соответствия актуальным нормам, то управляющие релейные модули обязательны.