Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#37693
admin
Хранитель

СП484.1311500 пункт 5.4. СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).
Примечание: требование не распространяется на линии связи с
исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.

Без изоляторов КЗ у вас теряются функции управления СКУД, лифтами и прочим для нескольких зон защиты. Это нарушение. И разумеется ДПЛС должно иметь топологию “кольцо”, чтобы обеспечить связь при единичной неисправности “обрыв”, то есть не только при КЗ.