О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Любой вопрос по нормативным документам › Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам
19 марта 2025 в 8:23 - Views: 49
#37694
Хранитель
Вы при приемке работ имитируйте КЗ, скажите Подрядчику закоротить ДПЛС возле релейного модуля. И потом скажите, давай, управляй от одной или другой зоны контроля. Разумеется, без изолятора КЗ модуль работать не будет. Соответственно, никакого управления не произойдет.