Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#38024
Alexey_
Участник

Здравствуйте!

Готовимся к вступлению в силу Изменений №1 к СП 484.

Согласно п. 5.4. – “СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи или электропитания был возможен отказ только автоматического или ручного управления одной однотипной ЗПЗ (пожаротушения, оповещения, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода). Потеря автоматического управления одной однотипной ЗПЗ в результате единичной неисправности линий связи не должна оказывать влияние на возможность ручного управления однотипной ЗПЗ с помощью органов управления ППУ (ППКУП) и УДП этой же ЗПЗ”.

При этом по п. 7.1.7 – “Ручное управление системами противопожарной защиты должно осуществляться от органов управления ППУ (или ППКУП), а также от УДП, подключенных к ППУ (или ППКУП), если УДП предусмотрены в соответствии с нормами проектирования конкретной системы противопожарной защиты” (т.е. сигнал от ИПР – это не ручное управление, а автоматическое, в границах ЗКСПС).

А по п. 7.2.1 – “Активация СОУЭ должна осуществляться автоматически по сигналу из ЗКСПС или ЗПЗ АУП, пожар в которой обнаружен средствами СПС или АУП”.

Вопрос: если в здании предусмотрена СОУЭ 2 типа, 1 зона оповещения (деление на зоны не требуется) – разрешает ли п. 5.4. при единичной неисправности потерять возможность автоматического (ну и, формально, ручного – которое не предусмотрено) управления данной ЗПЗ?
Такой же вопрос по всем системам, управляемым только в автоматическом режиме одной зоной, одновременной по всему зданию, не требующих ручного управления по п.7.1.7 – опускание лифтов, отключение ОВиК, закрывание ОЗК, разблокировка СКУД?

Также по п. 5.4. – “Единичная неисправность линий связи СПА между СПС и СОУЭ, а также между АУП и СОУЭ не должна оказывать влияние на формирование сигналов запуска СОУЭ.

Вопрос: Что подразумевается под формированием сигналов? (при том, что по п. 7.2.1 ручного управления СОУЭ не требуется)
Имеется ввиду, что теперь нельзя подать сигнал “Пожар” от ППУ на стойку речевого СОУЭ с помощью реле? А как тогда?