Алексей, Вы вырываете слово “ручное” из контекста. Да действительно, ручное включение СОУЭ предусмотрено СП3.13130 на объектах, на которых отсутствует СПС или АУП. Но управление СОУЭ (в том числе), а также ОЗК, лифтам, СКУд и пр., не в автоматическом режиме, а путем активации с поста круглосуточного дежурства (пожарного поста), предусмотрено требованиями п. 7.1.1 и 7.1.7 СП484.1311500.
7.1.7. Ручное управление системами противопожарной защиты должно осуществляться от органов управления ППУ (или ППКУГ1), а также от УДП, подключенных к ППУ (или ППКУП), если УДП предусмотрены в соответствии с нормами проектирования конкретной системы противопожарной защиты.
РЕЧЬ ИДЕТ О РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ ОТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ППУ или ПКУП системами противопожарной защиты, куда входит вообще все.