О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Любой вопрос по нормативным документам › Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам
Добрый день!
Требуется спроектировать СОУЭ в детском интернате с круглосуточным пребыванием детей с ограниченными возможностями по слуху и (или) зрению. Здание 2х этажное, число детей (койко-мест) -80.
По СП 3.13130.2009 табл.2 п. 2 (спальные корпуса интернаты)–это 2ой тип СОУЭ, по п. 3(Здания специализированных домов престарелых и инвалидов) – это 3ий тип СОУЭ.
Если по п.2 идти, то я оповещаю всех людей во всех помещениях, в том числе и детей, плюс ко всему, для людей с проблемами слуха, я дополнительно устанавливаю «стробоскопы», например Маяк-24-СТ , в спальнях и коридорах, где дети могут находиться одни.
Если по 3му пункту идти, то я оповещаю речевым текстом только места нахождения персонала, такие как учебные классы, коридоры, без спальных комнат детей. Получается, что и стробоскопы тогда не нужны, раз детей все равно не надо оповещать.
Помогите разобраться!