Здравствуйте еще раз.

В соответствии с п.5.12 СП 484.1311500, в случае отсутствия на объекте дежурного персонала с круглосуточным пребыванием мы, в любом случае, обязаны разместить пожарное оборудование на 1-ом этаже здания,  в помещении не далее 25м от входа и с соответствующим  уровнем доступа к оборудованию, а также  передавать сигналы о пожаре и неисправности на пожарный пост, то есть туда где дежурят люди 24/7, например в организацию ЧОП.

В соответствии с ФЗ-123 ст.88 п.7 для зданий классов функциональной пожарной опасности  Ф1.1., Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 появляется обязанность о дублировании сигнала пожара (про неисправность уже не сказано) в подразделение пожарной части.  А также дает “вилку” действий во всех зданиях: выводить сигнал о пожаре на прибор, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения(например Маяк-КП над входом в здание)

Можно ли организовать работу СПА, не нарушая действующих норм, на объектах без круглосуточного пребывания персонала, в том числе Ф4.1, Ф4.2, следующим образом:

  1. передавать сигнал о пожаре на выносное устройство над  главным входом
  2. приборы при этом размещены в подсобном помещении -“не на глазах” у дневного персонала
  3. передавать сигнал о пожаре и неисправности сразу в пожарную часть(систему 112) для объектов любых классов функциональной пожарной опасности, в том числе Ф4.1, Ф4.2 . Не привязываясь к организациям ЧОП или другим вариантам с круглосуточным пребыванием персонала?