О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Любой вопрос по нормативным документам › Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам
Здравствуйте! По поводу оповещения интерната. Оповещаете ВСЕ помещения здания полностью (табл. 2 п.2). Кстати сказать, по пункту 3 табл. 2 также оповещение производится ВЕЗДЕ, но текст оповещения не содержит слов вызвать панику. Фраза должна быть понятна только дежурному персоналу. Например “Внимание, объявлен ПРОТОКОЛ 01″. Действовать согласно инструкции”. Вот все на этом. Персонал, при приеме на работу ставится в известность, под роспись, о действиях, согласно протоколу “01”. Это подразумевается, а не частичное оснащение СОУЭ помещений здания. Никто не отменяет пункт 4.8 СП3, по которому требуется обеспечить уровень звука СОУЭ во всех помещениях здания, хоть временного, хоть постоянного пребывания. Даже, к примеру, на чердаке, на котором есть какой-нибудь сантехнический вентиль, к которому раз в три года может потребоваться сантехник. И этот сантехник тоже должен слышать звук СОУЭ с нормативной силой звукового давления.
По поводу передачи сигналов. Вы подмели понятия передачи сигнала в пожарную часть и передачу сигнала на пожарный пост с круглосуточным пребыванием персонала. В статье 83 (не 85) ФЗ-123 написано “…………с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре……….”. Дублирование это совсем не замена. Это дополнительное действие. То есть, необходимо обеспечить вывод сигнала в “на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения” и плюс к этому дублировать в пожарную часть. Вешать оповещатели над главным входом не требуется нормами. Вы не верно понимаете. Выбор следующий – либо на ППК либо на специальные выносные устройства оповещения. Но и ППК и специальный оповещатель, в обоих случаях, устанавливаются В ПОМЕЩЕНИИ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА, а не над главным входом. Имеется ввиду, что не обязательно прям ППК устанавливать на пожарном посту, коли он уже установлен в здании. Достаточно от уже установленного ППК вывести интерфейсом блок индикации, который будет производить звуковой и световой сигнал. Да, можно комбинированный оповещатель поставить. Но появляются сложности с обеспечением целостности линии от ППК до оповещателя, в соответствии с требованиями изменения 1 к СП484. А свистульку на стене объекта это уже дополнительная мера по вашему желанию, хотите делайте, вреда не будет. Вешают на объектах, на которых производится обход территории дежурным персоналом. В этом случае есть смысл.