Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#38205
admin
Хранитель

Здравствуйте, Дмитрий! Собственно, отключение оборудования не связанного с пожаром нормы не требуют. Нигде такого не говориться. Вот может быть, отключение от сигнала ПОЖАР систем ПС иного оборудования, создающее фоновый шум, неприемлемый для выполнение требований СП3.13130. Так это часто бывает. Но опять же, не требование норм, а техническое решение, чтобы понизить уровень фонового шума, для экономного решения по системам СОУЭ. Пример. Ну вот зал для дискотеки. По сигналу пожар обесточиваются электророзетки, к которым подключены усилители звука, что позволяет людям слышать сирену. Тот есть соблюсти требуемое СП3.13130 звуковое давление. Или конвейер на заводе шумный. По сигналу ПОЖАР отключается. Вот такие вот примеры могут быть. А так что прям где то записано было в нормах, что нужно отключать, нет такого.