Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#38365
Fedor
Участник

Добрый вечер!

Подскажите пожалуйста СП484, п. 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием,
участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.

Если из лестничной клетки выход осуществляется непосредственно на улицу. И  в ЛК есть подпор воздуха при пожаре. Этот же подпор запускается при сигнале пожар от дымовых извещателей.

Требуется ли установка ИПР на ЛК перед выходом из здания?