Ответ в теме: Любой вопрос по нормативным документам

#38377
admin
Хранитель

Федор, иногда бывает так, что этажи здания защищены системой АПТ, но дополнительно установлены только ИПР на лестничных клетках, в целях запуска СОУЭ и инженерного оборудования от шлейфа ИПР вручную, при зрительном обнаружении очага пожара. Это связано с тем, что спринклерные системы вскрываются только при нарастании температуры в помещениях здания, что наступает уже не при ранней стадии развития пожара. Тем не менее, допускается проектирование систем АПТ без дополнительного проектирования систем ПС, в соответствии с СП486.13130.

В этих случаях, ИПР как раз входят в отдельную и единственную ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом. Именно от этой ЗКПС производится формирование сигнала, при визуальном обнаружении источника пожара.